教你如何检查空调常犯的四种毛病

[1491/0]

  • 吧主

    现象一:冷气输出不足  
    检查: 
     1、进气孔是否关闭;  
    2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;
     3、系统中致冷剂是否充足;  
    4、鼓风机电机是否工作正常;  
    5、鼓风机通道是否阻塞; 
     6、进气滤芯是否阻塞;  
    7、蒸发器是否阻塞。  
    判断: 
     1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调; 
     2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;
     3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;
     4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。  
    现象二:冷气断断续续  
    检查:  
    1、电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;
     2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;
     3、压缩机连接装置是否松动; 
     4、仪表控制板真空管路; 
     5、蒸发器是否阻塞。 
     判断: 
     1、如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;
     2、如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。 
     现象三:无冷气  
    检查:  
    1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂; 
     2、保险丝;  
    3、保险丝连接导线;
    4、连接导线是否断开; 
     5、压缩机偶合线圈与电磁阀; 
     6、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;
     7、风机是否正常; 
     8、点火开关和继电器;
     9、压缩机是否冻结; 
     10、冷媒管路是否泄漏;
     11、压缩机油封是否有泄漏。
     判断:
     1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。
     2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。
     现象四:系统有噪音  
    检查:  
    1、排气窗叶片是否松动; 
     2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损; 
     3、压缩机安装螺栓是否松动;
     4、仔细听压缩机是否有杂音; 
     5、压缩机连线和电磁阀。  
    判断:  
    1、压缩机线圈和电磁阀故障; 
     2、压缩机液位太低;  
    3、风扇式风机故障;  
    4、若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音; 
     5、若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音。

    评论:以上四种现象是空调常犯的"毛病",易懂易学,让你的生活从此舒心。